Plassering av sekundærbatterier i UPS-installasjon

Spurt 11:38 - 7.3.2018 av Ådne Bjordal|Siste svar 10:00 - 21.3.2018 av Hans Olav Arnesen

Ådne Bjordal

Hvordan skal krav til plassering av sekundærbatterier med samlet ladeeffekt lavere enn 2kW fremsatt i IEC 61892-6 tolkes?

Det tillates plassering av batterier i "dedicated battery box or a dedicated part of an electrical assembly".

Jeg tolker dette slik at batterier kan plasseres i samme kapsling som likeretter/ batterilader, men at det skal være fysisk skille mellom batterier og øvrige komponenter.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:00 - 21.3.2018

For ventilregulerte batterier (VRLA, gitt i Tabell 4 i NEK IEC 61892-6:2013) forstår jeg dette på samme måte som deg.

Forøvrig beskriver NEK EN 50272-2:2001 typer av lokalisering hvor batterier kan plasseres, og blant disse er "spesielt adskilte områder innen elektriske omgivelser".