Hei

Skal utvendige jordboss, samleskinner, kabelsko,jordpunkt osv. preserveres? Jeg har lært det og finner det naturlig, men finner ingen plass der det står direkte at dette skal preserveres.

MVH Espen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 8:11 - 12.6.2015

Som du sier er ikke dette klart spesifisert i standardene, men i punkt 6.2 i "Retningslinjer for jording i maritime anlegg" er dette spesifisert klart, og nokså omfattende. Grunnkravet der er ferdig jordforbindelse skal preserves med tanke på korrosjon, og spesifisere at det skal brukes sinkspray som skal tørke for tectyl legges på til slutt.