Hei,
Finnes der spesifikke krav til elektrisk utkobling av portable elektriske pusteluftkompressorer I sone område?
I utgangspunkt er disse godkjent for bruk I sone forutsatt at det legges til-luft slange ut I sikker sone, men tenker spesifikt på hvilket nivå de skal stenge ned på, er det ok med elektrisk utkobling på single gass eller er det confirmed gass de skal koble ut på med tanke på at kompressoren er en sikkerhetsbarriere for personell I tanker etc? kan ikke finne krav til pusteluftkompressorer I z-015.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Du må nok regne en pusteluft compressor som "Annet EX utstyr på egen ramme" U-99.
Hvis du broker den pusteluft kompressoren som jeg tror du broker så er denne sone 1 godkjent slik at utkobling ikke vil være nødvendig så lenge den brukes i soner med rett gass gruppe.
OM det blir vurdert å ha utkobling på kompressoren må dere uansett gjøre en riisiko vurdering det dere tar hensyn til hvor lang tid dere broker å evakuvere arbeid stedet som krever puste luft.
Hei,
Det er nok ikke riktig å kalle det U-99, da dette vil bli misvisende i forhold til Z015, 4.3.2 Type U02: Air compressors er nok mer passende, her er det også krav til hvor man henter luft ifra, gas nedstenging etc.
Man bør vite hva man holder på med mht kompressorer, husk bl.a at de suger inn luft, er selve kompressoren plassert i sone, så må det være gas detektor i inntaket til kompressor, som stenger ned automatisk.