Reduksjon av tverrsnitt på forsyningskabel i eksplosjonsfarlig sone

Spurt 12:08 - 23.2.2015 av Mats Strand|Siste svar 8:09 - 24.2.2015 av Forumleder

Mats Strand

Hei,

I følge NEK 400 434.2.1 kan man redusere tverrsnitt på forsyninskabel etter kortsluttningsvern når visse parametere er oppfulgt, men det spesifiseres at dette ikke er gjeldende for eksplosjonsfarlig områder.
Jeg har ikke klart å finne noe som beskriver reduskjson av tverrsnitt i NEK 420 eller NORSOK E-001, har IEC standarden noe om dette?
Tenker da for eksempel på at man ønsker å forsyne en koblingsboks med større tverrsnitt enn forgreniningene ut av boksen i sone 1.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:09 - 24.2.2015
IEC 61892 som ligger til grunn her har heller ikke noe om dette. Altså ligger kravet i NEK 400 fast.