Jeg mener tidliger å ha lest at styrestrømsikringer skal være keramiske eller fylt med keramisk pulver. Jeg kan ikke finn igjen dette. Kan dere hjelpe meg med dette ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:19 - 3.2.2005
Vern av styrestrømskretser står omtalt i NEK 410 Hoveddel 2 side 76/77. Der står det at det skal være en sikring eller et strømbegrensende utstyr.

En sikring er definert som
Koblingsapparat som ved å smelte en spesielt beregnet del av apparatet, bryter strømmen i den kursen apparatet inngår i når strømmen overstiger en viss verdi i tilstrekkelig lang tid.

Det står altså ikke spesifisert, men sikringen skal kunne bryte de faktiske forhold som denne utsettes for. Dette har yttligere blitt fokusert på i denne fremtidlige standard IEC 61892-2.

Det er også viktig å påpeke at fabrikanten kan spesifisere spesiell teknisk utførelse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.