§1869 i FEA-M beskriver at skjøting av kabel skal foretas i egnet boks. Mao. krympeskjøt skal normalt ikke benyttes.
Hva sier de nye forskriftene om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 15:15 - 11.11.2002
For skip og offshore installasjoner legges IEC 60092-401(NEK 410 hoveddel 4 ansnitt 9 side 242) punkt 47.1 til grunn, hvor det står følgende

Kabelføringer skal normalt ikke inneholde koblinger. Hvis det i tilfelle reperasjon ol, skal koblingen være av en slik type at elektrisk kontinuitet, isolasjon, mekanisk styrke og beskyttelse, jording og brannbestandighet eller brannhemmende egenskaper ikke er mindre enn det som er krevet for kablene.

Altså, skal normalt ikke skjøtes men hvis det er påkrevet ved reperasjon så skal skjøten ha de samme egenskapene som var utgangspunktet for kabelen.