Tilkobling sveiseapparat

Spurt 7:39 - 24.4.2006 av Idar S|Siste svar 15:02 - 27.4.2006 av Magda

Idar S

Vi har flere sveiseapparater som tilkobles 63A sikring. Disse kommer idag med 4 kvadrat kabel. Hva bestemmer kabeltversnittet? Størrelse på forankoblet sikring eller lasten for sveiseapparatet? Regner med dette kan defineres som fast last. Sveiseapparatene brukes offshore.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Magda

Postet 15:02 - 27.4.2006
Etter våre vurderinger er det lasten til utstyret som bestemmer kabeltversnittet. Det er dessuten av stor viktighet og undersøke hvilke betingelser som leverandøren har lagt til grunn vedrørende forankoblet vern.