Vi har ett lager offshore som er klassifisert som ikke ex område.Det er bare ex utstyr og ikke overtrykk i rommet. Er det da tillatt å montere opp en vanlig pc uten noen form for shutdown?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Frank S

Postet 6:45 - 3.9.2004
Det er avhengig av om det er en bærbar PC eller ikke. Er det en PC med batteribackup vil ikke dette tillates med batteriet innmontert. En annen ting når det gjelder PC generelt i et slikt område, er om lageret blir frakoplet spenningsforsyningen ved gassalarm. Er dette tilfelle vil også PC'n frakoples. Om dette ikke er tilfelle skal PC'n være forriglet opp mot gassalarmen.