Finnes det en referanse i NEK410 eller 420 som sier at det er lov/ikke lov å ha to jordledere på samme bolt/klemme i tavle eller utstyr?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hverken NEK 410 eller NEK 420 har noe fornuftig om dette. Derimot har vi IEC 61892 som inneholder grunnleggende krav for både faste og flyttbare innretninger. I del 6, punkt 5.1.2 står det som følger:
5.1.2Earth bars, when provided, shall be easily accessible for usage, inspection and maintenance . All earthing bars and terminals shall be visible and possible to be checked also after termination of cables. Separate connections shall be used for each individual earth conductor.Tusen takk for hjelpen!