Tolkning av IEC 61892-2 pkt. 10.4.5

Spurt 7:54 - 28.10.2014 av ORO|Siste svar 10:23 - 1.12.2014 av Forumleder

ORO

Hei
Problemstillingen gjelder 24 VDC siden av strømforsyningene til ett automatikk skap på en Offshore installasjon.
Skapet inneholder 2 stk 230VAC/24VDC strømforsyninger som mater interne og eksterne forbrukere med 24VDC. Primærsiden av strømforsyningene er matet fra 2 stk 230VAC UPS kurser. (IT-system)
Den ene polen på 24VDC siden av strømforsyningene er jordet.
Det er opprettet ett 24 VDC distribusjonsystem med ca 20 stk kurser (rekkeklemmesikringer hvor kun den ene polen er sikret).

Gjelder kravene iht IEC 61892-2 pkt. 10.4.5 (2 pol automatsikringer) for ett slikt distribusjonssystem, og er det krav til jordfeildeteksjon?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:23 - 1.12.2014
Kravene i IEC 61892 har full gyldighet. Alle IT-fordelinger, primære og sekundære skal ha jordfeildeteksjon med varsling.