Hei, spørsmål om oppbygging av TSH og TSHH for tripp av heater, anlegg installert i 1998.

Er/ var det krav om at TSHH skal gå direkte til tripp av kontaktor for heater i HVAC kanal uten å gå via kontrollsystem / PLS?Anlegget er i dag byggd opp slik: TSH og TSHH i serie NC med 24V signal fra kontrollsystem ABB.Kontrollsystem ABB sender så ut 24V til kontaktor for heater.

TSHH har manuell reset.

Takker for svar

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Offshore

Postet 7:03 - 5.10.2018

Fint om noen har referanse til regelverk ang dette..

Jan Ødegaard

Postet 10:14 - 11.1.2019

Beklager sen tilbakemelding som skyldes lengre sykdom.

Så vidt jeg kjenner til er ingen spesifikke krav i regelverket rundt dette. Mye vil avhenge av om dette er et sikkerhetssystem eller ikke.

Det opplegget du beskriver virker å være helt OK.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.