Type B - Kontorkonteiner

Spurt 9:27 - 16.10.2006 av Jan Egil Lanne|Siste svar 7:42 - 19.10.2006 av Forumleder

Jan Egil Lanne

Hvor skal gass-sensor plasseres? I viftekasse som plasseres i uklassifisert område eller inni konteiner hvor luften kommer inn?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:42 - 19.10.2006
Dette er beskrevet i punkt 4.4.3 i NORSOK Z-015 rev 3 og skal plasseres i luftinntaket til mekanisk ventilerte containere.

Med dette menes at plasseringen er i innluft, før luften kommer inn i selve containeren.