Ulykken på Gina Krog platformen

Spurt 7:49 - 12.2.2017 av Hans Olav Meland|Siste svar 11:45 - 27.2.2017 av Jan Ødegaard

Hans Olav Meland

Jan Gjørgensen

Jeg fåreslår at du tar et kurs for dine kolegaer i HRGS standarden. Slik at vi i fremtiden kan ungå Lysbue ulykker? Selv om dette har vært et tema på Trainor kursene i 27år er det noen av dine kolegaer som ikke har fått med seg hensikten?

99,99% av lysbue ulykkene starter med jord fase kortsluttning. Dette skjedde også på Gina Krog platformen.Dette skjer ikke viss en demper jord potensialet til et minimum gjennom HRGS. Dete gjøres med en spole og regulerbar modstand i tilkoblingen av nulle til jord.

På 45år har der vært 5 lysbue utblåsinger på Ekofisk 3 med personskader.Alle startet med jord fase. Ingen av disse ulykkene har sjedd på HRGS anlagg. Det er jo ylykke begrensninger på el.anlegg dere underviser i?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 11:45 - 27.2.2017

Vi tar innlegget ditt til etteretning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.