Utjevningsforbindelse

Spurt 14:42 - 6.10.2013 av Ny offshore|Siste svar 9:12 - 3.2.2014 av Forumleder

Ny offshore

Har en koblingsboks i metall str. 150x150mm plassert i sikker sone, som er skrudd i struktur. 1 kabel inn og 1 ut kun 24V til en solenoid. Tilførsel er ca. 3m, i hovedskap er det utjevningsforbindelse fra jording i skap til struktur (samme struktur som koblingsboks er montert på). I koblingsboks er kabel kun jordet til jordingklemme og koblingsboks er skrudd i struktur.

Vil det være nødvendig med egen utjevningsforbindelse for den lille koblingsboksen.

Hvis dette er nødvendig, hvor kan jeg finne dette i forskriftene.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:12 - 3.2.2014
Beklager alt for sen tilbakemelding. Dette er ikke nødvendig. Ettersom den ""lille"" boksen er montert i god kontakt med struktur og vi attpåtil befinner oss i uklassifisert område kan du glemme egen utjevning.