Valg av kabel motoranlegg

Spurt 12:10 - 4.10.2014 av A.B.|Siste svar 16:16 - 1.12.2014 av A.B.

A.B.

Hei, jeg har et spørsmål.
Når man skal velge kabeltverrsnitt til en motor, velger man da dette ut ifra det termiske relet/merkestrømmen på motoren. Eller velger man kabel etter forsikring?

På forhånd takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 19:24 - 6.10.2014
Kabel velges ut ifra foranstående sikring.

A.B.

Postet 23:33 - 6.10.2014
OK, men blir ikke det veldig stort tverrsnitt? F,eks en motor med bealstningsstrøm ca. 100A skal jo han en forsikring på ca. 200A iht tabell på på grunn av startstrøm.

Forumleder

Postet 10:25 - 1.12.2014
Kabeltversnittet reflekterer motorens merkestrøm - ikke startstrømmen.

A.B.

Postet 16:16 - 1.12.2014
Ok, jeg formulerte meg litt feil. Det jeg tenkte på var om man kun hadde kortslutningsvern på tilførsleskabel til motor, og motorvern som overbelastningsvern. Men jeg fant info om dette i montørhåndboka.
Takk for svar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.