Valg av vern for små tverrsnitt mindre enn eller lik 4mm2

Spurt 8:09 - 6.6.2012 av Elektriker skip|Siste svar 5:28 - 28.6.2012 av Elektriker skip

Elektriker skip

Kravene i NEK 400-4-433.1 er jo ikke tatt med i Nek 410. Men det er jo disse man legger til grunn ved valg av vern også ombord på skip. Jeg så nå at det var kommet et tilleggskrav i NEK 400-8-823.433.1 for små tversnitt mindre enn eller lik 4mm2 Ib ? In og I2 ? In.

Må man ta hensyn til dette i skipsinstallasjoner, eller kan man gjøre som før og da kun benytte kravet 400-4-433.1 og evt. tilleggskravet NEK 400-5-533.2?

På forhånd takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 8:26 - 26.6.2012
Det er ingen føringer i NEK 410 på dette. Gjøær som tidligere. HUsk at nye krav eller endrede krav sjelden eller aldri har tilbakevirkende kraft.

Elektriker skip

Postet 5:28 - 28.6.2012
Ok, da gjør jeg som før. Takk for svar

Legg til svaret ditt