Vannrør i høyspentrom

Spurt 15:36 - 15.5.2008 av Stein|Siste svar 7:37 - 23.5.2008 av Forumleder

Stein

Er ombord i båt, og har oppdaget at vannrør til Swedewater kjølesystem er montert over 6,6 kV høyspenttavle. Er det lov? I tillegg er kjøle-enheten montert i høyspentrommet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:37 - 23.5.2008
I normen NEK 410 (IEC 60092), del 401 punkt 13 står det at rør eller tanker IKKE skal installeres over eller bak tavler. Dersom dette ikke kan unngås skal rør være sammenhengende, dvs ingen ventiler eller flenser skal forefinnes. Rørene skal være heltrukne. Dog er det gitt åpning i IEC 61892 for at rør som er en del av den elektriske installasjonen i tavla kan aksepteres, f.eks. kjølevann til frekvensomformere.