Varmeovner

Spurt 17:33 - 19.12.2001 av Peder Heien|Siste svar 13:15 - 15.3.2002 av Forumleder

Peder Heien

NEK 410 sier at ovner for romoppvarming skal være av konvektortypen. Vil det si at panelovner ikke er tillatt? Konvektorovn er det samme som gjennomstrømningsovn,altså samler støv. Hva med disse nye oljefylte ovner på hjul samt vifteovner, i boligmodul offshore?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Ole Petter S

Postet 12:11 - 20.12.2001
Jeg har stilt spørsmålet til Ragnar Gjørven i NEK (Norsk Elektroteknisk Komit) og han svarte nei på begge spørsmålene.

Til orientering har PE i sin fremtidige veiledning til FME forskrift sitert følgende:

Ovner for romoppvarming

Ovner kan være av følgende typer:
-gjennomstrømningsovn
-panelovn
-ribbeovn

Dette innebærer at flyttbare vifteovner ikke er tillatt.
Se forøvrig (NEK 410 /IEC 60092.307)

Forumleder

Postet 13:15 - 15.3.2002
Vi har undersøk saken nærmere og har fått tak i følgende.

Det ble i april 2001 send et brev fra et av opperatørselskapene på norsk sokkel ang bruk av oljefylte ovner. Vi vil gjenngi dette brevet.


Orientering om bruk av oljefylte ovner.

Operatøren har tatt i bruk frittstående oljefylte varmeovner som tilleggsvarme.
Ovnene er av type Adax OR 720, 2000 watt.

Ovnene er plassert i kontorer, sykestue og velferdsrom i boligmodul og er tatt i bruk på grunn av begrensede muligheter for montering av faste ovner. Ovnene er montert i henhold til brukerveiledning og brukes kun til oppvarming av rom. Det vil også være personell tilstede i rommene daglig slik at det kan holdes tilsyn med hensyn til tildekking og plassering av ovnene.

På plattformen har man et system for halvårlig kontroll av løst elektrisk utstyr og ovnene vil bli tatt med i denne kontrollen. Vurderingen om bruk av slike ovner målt opp mot kravet i FEA-M § 2111 er basert på følgende:

- Plattformen er en bunnfast innretning og installasjonen er derfor ikke påvirket av slike bevegelser som skip og andre flytende innretninger er.

- Bruken vil være begrenset til rom i innredningen som beskrevet over.

- Ovnstypen vil videre kun bli vurdert brukt der det er begrensede muligheter for montering av ovner for fast montasje.

- Bruken skal skje i henhold til brukerveiledning og i tillegg skal ovnene kontrolleres på nivå med annet løst elektrisk utstyr.

Basert på ovenevnte vurdering betrakter ikke operatøren den begrensede bruken av ovner som er tatt i bruk på plattformen, til å være i strid med forskriftene, og på bakgrunn av det er det ikke grunnlag for søknad om fravik.

Operatøren vil med dette brevet informere OD om sin vurdering, og imøteser eventuelle kommentarer.

Det har ikke kommet kommentarer fra OD.

Vi vil presisere at dette gjelder for fast installasjoner som ikke beveger seg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.