Vedlikehold av betjeningsstenger, spenningsvarslere og jordingsutstyr

Spurt 6:08 - 27.4.2020 av Alf|Siste svar 6:14 - 29.4.2020 av Alf

Alf

Hei.Jeg jobber som elektriker på en rigg i Nordsjøen. I forbindelse med høyspent installasjonene som vi har ombord så har vi en del sikkerhetsutstyr fra Dehn, som betjeningsstenger, spenningsvarslere og jordingsutstyr (spiders).

Det jeg lurer på er hvilke krav/anbefalinger som stilles til vedlikehold og test av slikt utstyr? Jeg ser Dehn bl.a. refererer til IEC 61243-1 og nasjonale bestemmelser i Tyskland, men finnes det lignende eller andre krav/anbefalinger her i Norge og for norsk sektor? Eller skal vi i utgangspunktet bare forholde oss til produsentens retningslinjer?

Det er f.eks. ikke krav om at slikt utstyr skal sendes inn til produsent/godkjent virksomhet med jevne mellomrom for vedlikehold, inspeksjon og tester?Takk for svar.Mvh Alf

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Ole Petter Sørensen

Postet 11:58 - 27.4.2020

Maxeta, Melbye og Live Work Consult leverer utstyr og vedlikeholdstjenester.

Det anbefalles en årlig intern kontroll ihht til leverandør denne kan gjøres selv dersom vedkommende har fått opplæring av leverandør. Spenningsprøvere skal inn for kalibreing hver 6 år.

Kontrollen av betjeningsstenger omfatter følgende: Vask og rensing Spenningskontroll Visuell kontroll; riper, sårskader Kontroll av regnskjermer og markeringsringer Polering Merking Dokumentasjon

Kontrollen av jordingsapparater omfatter følgende: Vask og rensing Kontroll og smøring av spindler Kontroll av jordingslisser; kordelbrudd, isolasjon, kabelsko, merking med mer Utskifting av defekte deler Merking Dokumentasjon

https://www.maxeta.no/elforsyning/indikering-og-overvaking/spenningsindikering/1-polet-indikering/#tab-1415014214-2-78

https://www.liveworkconsult.no/produkter/polywater/

https://www.melbye.com/no/energinett-1/verktoy-1/aus/aus-vedlikehold-og-reparasjon-2

Alf

Postet 6:14 - 29.4.2020

Tusen takk for raskt og oppklarende svar!

Mvh Alf

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.