Z-015 Bonding ref. 4.4.6.3

Spurt 11:42 - 27.11.2014 av Olav|Siste svar 10:20 - 1.12.2014 av Forumleder

Olav

NORSOK Z-015 ref. 4.4.6.3 (Bonding) sier at vi skal ha en Bonding for hver krafttilførsel.
Dette er litt dårlig formulert mht. hvis du har flere krafttilførsler i samme skap (felles PE bar) kan det ikke være nødvendig å ha en bonding for hver krafttilførsel, så lenge at bonding som er forlagt kan ivareta ""worst case"" jordstrøm.

Er du enig i det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:20 - 1.12.2014
Du har rett i dette. Jordskinna skal utjevnes mot plattformens struktur, men merk deg at det er krav til PE-leder i hver krafttilførsel