Hei. må man følge Norsok I-001 når man leverer utstyr ihht Z-015? den er ikke nevnt i Z-015 såvidt jeg kan se.
Best regards Jan Egil Glæstad
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Midlertidig utstyr, Z-015, skal følge aktuelle normer som gjelder der utstyret skal anvendes.
Da kommer også NEK420 med dersom dette skal stå i Ex sone. I-001 er ikke nevnt spesifikt i Z-015, men alle normer og standarder som omhandler elektrisk utstyr må tas med når man bygger, installerer og vedlikeholder midlertidig utstyr.
Man må huske på at det skal utstedes en samsvarserklæring.