110/ 117/220 V signaler i Multicore

Spurt 7:16 - 17.2.2006 av H|Siste svar 14:38 - 6.3.2006 av Forumleder

H

Hei hvordan er regelverket for bruk av multicore?
Vi deler selvfølgelig på ulike spenningsnivå. Men
kan multicore benyttes fordi om signalene har mating fra forskjellige sikringer? Og hvilke krav stilles i så tilfelle til merking?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:38 - 6.3.2006
Hei og Trainor beklager noe sen respons. Denne problemstillingen står omtalt i punkt 38.1 i IEC 60092-201 eller side 62 i NEK 410. Hvor blant annet at et av kravene er en felles skillebryter.

Dette punktet i normen tar for seg hovedstrøm og styrestrøm til feks en motor.