400V med og uten N leder.

Spurt 9:06 - 27.5.2008 av Mathias Syversen|Siste svar 6:24 - 5.6.2008 av Forumleder

Mathias Syversen

Har en maskin som er levert i 400v3fas uten N-leder. Mens nettet er 400v 3fas med N leder.

maskinen har egen trafo til styrestrøm. Er det lov å bruke denne maskinen på dette nettet? evt. hvilke forskrifter skal jeg bruke for å finne dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

l

Postet 12:17 - 27.5.2008
var rart , pleier ikke føre frem n lederen hvis en skal ha 400v ut fra et tn anlegg. fører frem eks L1 L2 L3

vil tro at dette går fint.

Per J

Postet 11:01 - 4.6.2008
Ingen problem. La være å tilkoble N-lederen, eventuelt avslutte N-lederen i skapet. Dette er den normale måten å gjøre dette på. maskinbyggeren setter inn en trafo for styrestrøm i skapet. Men det er heller ingen ting i veien for å benytte N- lederen for å etablere 230V for styringen, men i ditt tilfelle er dette ikke nødvendig. Når det gjelder slike anlegg så skal maskinleverandøren vedlegge samsvarserklæring på at anlegget er bygget etter maskinforskrifte.

Forumleder

Postet 6:24 - 5.6.2008
Ser at du har fått svar fra Per Jørgensen. Han har helt rett. Dette er en svært vanelig situasjon, og du kan trygt følge de anvisninger som Jørgensen beskriver.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.