Armering i Ex sone

Spurt 12:18 - 31.3.2014 av Alexander|Siste svar 12:36 - 12.5.2014 av Forumleder

Alexander

Hei,

Vi prøver å tolke ABS sin nyeste MODU versjon her.

Og der står det følgende:
Permitted cables in zone 1:
""Permanently installed cables with:
- metallic armor, or
- of mineral-insulated, metallic-sheated type, or
- installed in metallic conduit with explosion-proof gas-tight fittings.""

Den kabelen jeg ser på nå har ikke armering, men den har en skjerm som er laget i ""aluminised polyester"". Lederene er også skjermet på denne måten. Slik jeg ser det så må vi ha en armert kabel her og ikke bruke den kabelen som vi tenkte å bruke. Er dere enige med meg i dette?

of mineral-insulated, metallic-sheated type, har dere noen eksempler på hva som er godkjent her? Ser for meg at hvis du har en metallisk kappe her så må du i tillegg ha en isolering på insiden av et slags mineral.

Takker på forhånd for all info
Alexander
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:36 - 12.5.2014
ABS er ikke akkurat noe vi i Trainor er opptatt av, men generelt skal all permanent opplagt kabel i ex-område ha armering av metall.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.