beregning av kabler

Spurt 10:38 - 13.10.2008 av Espen/Eirik|Siste svar 9:05 - 22.10.2008 av Forumleder

Espen/Eirik

Hvilken formel skal brukes til beregning av kabler til EX utstyr offshore?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 11:43 - 15.10.2008
Du bruker akkurat samme beregningsmåte som for all annen kabel, dog med et forbehold om Exi-kretser. Hvis ditt spørsmål gjelder Exi må du stille det til ex-forumet vårt.

Espen

Postet 15:15 - 15.10.2008
Mener du at vi skal følg NEK400, og se på installasjonsmetoder, omgivelsetemperaturer osv, og bruke kabler som oppfyller offshore krav?
Er det uaktuelt å bruke NEK410, tabel 1,i del 352 ?

Kjenner til dette med Exi kabler.

L

Postet 6:22 - 16.10.2008
De tabellene er vel like NEK 410,NEK 400, NEK 420

Har ikke studert den maritime boka men kan ihvertfall bruke NEK 400. 100% sikker.

Produsentene av offshorekablene har tatt høyde for det harde været ute og dimensjonert etter det.

Er ikke noe spesielt du må ta hensyn til med offshore kabler de er ganske like som land eneste har ofte en skjermet jord/halogenfri, mer robuste. bedre egenskaper ved brann hvis du bruker skjermen som jord vil du fort merke at den er litt overdemonsjonert lov å klippe skjerm så lenge du oppnår kravet til jordleder (NEK) bfou, rfou, bfu, osv.
Kablene som blir lagt offshore kan bli veldig varme om sommeren pga den sterke sola legger oftest svarte kabler Men er vel nesten ingen vindstille dager offshore så da må en ta med naturlig ventilering/lufta.
Varierer selfølgelig fra platform til platform hvis du er i Norge gjelder dette.




beveget meg litt utenom spørsmålet ditt håper det var grett.

BP

Postet 17:35 - 17.10.2008
Jeg ville ikke brukt tabellene vedrørende merkestrømmer fra NEK400 og NEK410 om hverandre.

Nek400 går ut fra omgivelsestemperatur på 30gr. i luft og 20gr. i jord. Nek410 går ut fra omgivelsetemperatur i luft på 45gr.

Eks.:
Feb-91 (har ikke nek400 på jobb, mener å huske de er like):
Flerleder PVC 3 ledere i luft(forlegningsmåte E) 2.5mm2 kan føre 25A. Kompanser opp til 45gr omg.temp: 25*0,78 = 19,75A.

Nek410:
Enleder PVC 2.5mm2 leder 17A, korreksjon for trelederkabel: 17*0,7 = 11,9A

You do the math!

Forumleder

Postet 9:05 - 22.10.2008
Kikk litt på svaret fre BP. Bruk tabellene i NEK 410/NEK 420 som begge har det samme utgangspunktet. Kikk også litt i IEC 61892 i forhold til reduksjonsfaktorer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.