Bruk av skjerm i BFOU som PE.

Spurt 13:59 - 20.1.2023 av Morten Thorkildsen|Siste svar 21:52 - 23.1.2023 av Ole Petter Sørensen

Morten Thorkildsen

Er på en rig hvor det er blitt benyttet armor glan i toppen av tavlefeltet hvor skjermen er avsluttet. Denne platen er så koblet til PE skinnen i tavlen. Kabelen har ikke separat PE leder. Er dette i hennhold? Personlig er jeg vant til separat PE leder pluss sjerm.


Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Forumleder
Postet 21:52 - 23.1.2023
Instructor contact card
Skjermen på en BFOU har tilstrekkelig tverrsnitt og kan brukes som jord.

Legger ved en link til katalog fra produsent.

https://dk.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/Olje%20%26%20Gass%20Katalog%20Norge.pdf