Definisjon av høyspenningsrom

Spurt 8:11 - 23.3.2015 av Kjetil|Siste svar 8:48 - 27.3.2015 av Ole Petter S

Kjetil

Vedørøende høyspenningsrom offshore så skal disse utstykkes med utadslående dører som har panikkbeslag montert på innsiden.
Basert på dette lurer jeg på hva definisjonen er på et høyspenningsrom?

Eksempel:
Dersom en høyspenningstrafo er innlåst og inngjerdet inni et lavspenningsrom, uten mulighet for tilfeldig berøring eller betjening. Vil da lavspenningsrommet også være å anses som et høyspenningsrom?



Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter S

Postet 8:48 - 27.3.2015
Det er ingen beskrivelse av høyspenningsrom/anlegg i IEC 61892, mange selskaper legger Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)til grunn.

Sakset litt herfra.

Høyspenningsinstallasjon er et anlegg med nominell spenning høyere enn 1000 V vekselspenning eller høyre enn 1500 V likespenning.

§ 4-7.Bygninger
Bygninger og rom for høyspenningsinstallasjoner skal bygges og utstyres slik at de gir sikkerhet for personer i og utenfor anleggene. Adkomstmuligheter som dører og vinduer skal utføres slik at uvedkommendes adgang til anleggene effektivt hindres. Bygninger og rom skal være tjenlige for formålet og være slik at vesentlige materielle skader unngås ved feil, feilbetjening eller brann.

Slik du beskriver dette anser jeg at det er bare det inngjerde område som er låst som høyspenningsrom, men det han hende at selskapet ikke ønsker at uvedkommende skal ha adgang og derfor ""definerer"" dette som høyspenningrom.

Med hensyn til sikkerhet ved brann vises særlig til TEK § 7-2, og ?Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen?.

http://www.nve.no/Global/Sikkerhet%20og%20tilsyn/Kraftforsyningsberedskap/veilbrannvernikraftforsyningen.pdf?epslanguage=no

Utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner
Rom for høyspenningsinstallasjoner hvor det kan oppholde seg personer, skal ha utadslående dør
som kan åpnes innenfra ved hjelp av kne, albue eller annen kroppsdel (f.eks. panikkbeslag), også av en person som kryper eller åler.

Dersom lengde på rom for høyspenningsanlegg overskrider 10
m skal rommet utføres med to utganger.

Dører, ganger og trapperom i hovedadkomstveien fra rom for høyspenningsanlegg skal være dimensjonert og utformet slik at skadede personer kan transporteres ut på båre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.