Elektrisk drevet luftkompressor

Spurt 13:43 - 10.12.2018 av V.B|Siste svar 10:03 - 11.1.2019 av Jan Ødegaard

V.B

Vi har en elektrisk drevet kompressor - type U02. Enhet var produsert i 2008 med siste modifikasjon i 2013.

Denne er godkjent for plassering i "Ikke ekplosjonsfarlig område" / Safe Zone ref. Z015 Samsvarserklæring.

På NORSOK Z-015 Samsvarserklæring er det kun haket av samsvar for Maskindirektivet (19.08.1994), men skal ikke alt utstyr bygget etter 01.07.2003 skal være i samsvar med ATEX eller er det slik at utstyret kun skal være iht. ATEX direktiv når det skal plasseres i en sone som er klassifisert som eksplosjonsfarlig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 10:03 - 11.1.2019

Beklager sen tilbakemelding som skyldes sykdom og innleggelse.

Alt ex-utstyr som er produsert etter 1/7-2003 skal være Atex-godkjent og merkes i henhold til dette.

Utstyr i uklassifisert område behøver nødvendigvis ikke å være Atex godkjent, men da kommer det for eksempel krav om tilkobling på laveste utkoblingsnivå.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.