Ex d vedlikehold

Spurt 12:59 - 3.4.2004 av Tele Sleipner|Siste svar 10:04 - 15.4.2004 av Forumleder

Tele Sleipner

Hvor ofte bør en Ex d høyttaler åpnes, sjekkes og smøres ? Sier forskriftene noe om dette ?

Er svaret hvert 5. år, vil det bety
at man ved 12 mnd intervaller må ta 20%.
Og halvårlige intervaller 10%...

Stemmer dette ?

M.v.h.
Geir T. Christiansen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:04 - 15.4.2004
Hei og Trainor beklager at du ikke har fått noe svar før nå.

IEC 60079-17 som tar for seg inspeksjon og vedlikehold står det beskrevet hvilke vurderinger som bør legges til grunn for å få en riktig vedlikeholdsfrekvens for et utstyr.

En viktig forutsetning for en ""riktig"" vedlikeholdsfrekvens er å ha kontroll/oversikt over de faktorer som ligger til grunn til forringelse av utstyret: Korrosjonsbestandighet, påvirkning av kjemikalier eller løsemidler, sannsynligheten for oppsamling av støv eller smuss, sannsynlighet for vanninntrengning, utsettelse for ekstreme omgivelsestemperaturer , risiko for mekaniske påkjenning, utsettelse for vibrasjon. Likeledes opplæring og trening av personell, sannsynlighet for uautorisert modifikasjon eller justering, sannsynlighet for ukyndig vedlikehold, som f.eks. ikke er i samsvar med fabrikantens anbefalinger.

Når store antall av likt utstyr som lysarmaturer, rekkeklemmebokser, osv. er installert i samme område og miljø, kan det være praktisk å utføre periodiske stikkprøveinspeksjoner, avhengig av at antallet komponenter som testes til en hver tid i tillegg til inspeksjonsfrekvensen er gjenstand for overprøving. Men, det anbefales på det sterkeste at alt utstyr er gjenstand for i det minste visuell inspeksjon.

Når det gjelder smøring/kontroll av flammespalter for det EEx d kapslinger så den jobben definert som en detaljert inspeksjon.

Å forutsi nøyaktig et passende inspeksjons intervall er ikke alltid så lett, men det må taes hensyn til forutsatt slitasje, forringelse samt bruk og erfaring.


Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.