EX - Gruppe I, IIA, IIB, og IIC

Spurt 11:45 - 7.3.2007 av John|Siste svar 11:51 - 9.3.2007 av John

John

Viss ein har eit rom som det blir behandla Etyleter i. Etyleter ligg i gruppe IIB og har tenntempratur på 170, Tempraturklasse T4.
Kva blir då krav til utstyret som skal monterast i det romet. Kva kan ein bruke av Gruppe I, IIA, IIB, IIC. ??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 12:20 - 7.3.2007
Gruppe I vil være krav til utstyr som står i kullkruver hvor vi har kullstøv og metan gass.

Ditt utgangspunkt er altså:

Etyleter IIB
Tenntemperatur 170 grader celsius
Du beskriver ikke hvilken sone vi er i, går derfor utfra at det er sone 1.

Du kan da benytte

EEx e II fra T4 - T6
EEx m II fra T4 - T6
EEx p II fra T4 - T6
EEx o II fra T4 - T6
EEx q II fra T4 - T6
EEx d II B eller C fra T4 - T6
EEx ia/ib II B eller C fra T4 - T6

Dette utstyret kan benyttes i sone 1 og 2, men husk det er også krav til ATEX godkjenning

John

Postet 6:51 - 8.3.2007
Det eg var ute etter er korleis ein skal bruke det med grupper. Ser bort frå tempraturklasse no
Har vi ein gass i gruppe ein, kan vi då bruke utstyr som er i både ein og to.
Har vi ""gass"" som er i gruppe IIA, Kan vi då bruke utstyr som er merket IIA, IIB og IIC,
Har vi ""gass"" i gruppe IIB, kan vi bruke utstyr merket IIB og IIC.
Eller er det motsatt at når vi har ""gass"" i gruppe IIB, så kan vi bruke gruppe IIB,IIA og I

Forumleder

Postet 8:07 - 8.3.2007
Har du en IIA gassgruppe kan du benytte IIA, IIB og IIC merket utstyr. Gassgruppe og utstyrsgruppe I har bare en gass og et miljø og det er metangass i kombinasjon med kullstøv

Har du en definert IIB atmosfære kan du benytte IIB og IIC og det er ikke tillatt å benytte IIA

Har du en definert IIC atmosfære kan du bare benytte IIC med hensyn på gassgruppe. Det er her ikke tillatt å benytte utstyr merket med IIA eller IIB.

John

Postet 11:51 - 9.3.2007
Takk skal du ha, kjempe greier dette forumet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs