Ex varmevifte .

Spurt 20:40 - 31.1.2018 av Mads Aure|Siste svar 9:29 - 20.3.2018 av Jan Ødegaard

Mads Aure

Hei. Vi har et malerfirma som skal bruke en ex varmevifte I klassifisert sone.Viften er bygd i Tyskland og har ex sertifikater godkjent for sone 1. Det er ingen henvisning i dokumentasjon til Norsok fra leverandør.Vifta skal gå 24t i døgnet ubetjent. i dokumentasjonen så har de fylt ut et U99 skjema. viften skal kobles på stikkontakt med eltripp. Varmevifta mangler uttak for signal kontakt til kontrollrom. I U99 Skjema så har de skrevet NA På dette punktet. Kan denne viften driftes uten avvik? Hvordan forholder andre seg til utstyr som ikke er bygd i henhold til Norsok?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 9:29 - 20.3.2018

Såfremt vifta er tilkoblet stikkontakt på laveste nivå er dette greit.