Exd kapsling

Spurt 8:21 - 25.9.2014 av Terje|Siste svar 11:08 - 3.7.2015 av Jan Ødegaard

Terje

Hei
Er det noe krav i forhold til bruk av utstyr som inneholder halogen inne i en Exd kapsling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 12:22 - 26.9.2014
En Ex d kapsling er alltid sertifisert med et definert innhold som ikke gir noe slingringsmonn. Hva man velger å fylle opp kapslingen med er i og for seg underordnet - kapslingen skal jo sertifiseres.

Simon

Postet 5:16 - 30.6.2015

Gjelder dette vifter også? Jeg har en ex d kapsling som inneholder en elektronikkmodul med vifte på. En av våre samarbeidspartnere har reagert på viften og mener vi må velge en vifte med svært lav liter/min...

Jan Ødegaard

Postet 11:08 - 3.7.2015

Svaret blir det samme. Ex d-kapslinger er sertifisert med et spesifisert innhold. Eventuelt slingringsminn i forhold til utstyr står i sertifikatet. Spør samarbeidspartneren din hva ha legger til grunn for synsingen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.