Hvilke krav til merking gjelder hvis en velger en annen farge enn blå på en IS-kabel - kan en f.eks. bruke en grå kabel og sette på blå krympestrømper i endene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:42 - 27.9.2013
Her må vi inn i IEC 61892 del 7. I punkt 7.15.4 er kravet at egensikre kretser skal merkes tydelig. Dette innebærer at man gjerne kan bruke gråkabel, men kabelen skal altså være lett identifiserbar. Dette kan gjøres ved bruk av blå krympestrømpe i endene og ved skottgjennomføringer. Det bør også vurderes å merke kabelen underveis.
Videre sier punkt 7.15.5 at fargemerking for slike kretser skal være lys blå.

Hvis vi så tar for oss NEK 420 blir bildet litt endret. I punkt 12.2.2.6 finner vi det samme kravet som nent ovenfor, men når vi ser videre i samme punkt presiseres det at dersom enten egensikre kretser eller ikke-egensikre kretser har armering og/eller skjerm er det ikke krav til merking av de egensikre kretsene.

Aaske

Postet 13:18 - 12.12.2016

Hei Forumleder,

Ref. til ditt svar ovenfor. Hvilken av disse normene blir riktig å forholde seg til?

På forhånd takk

Eric

Postet 15:47 - 12.12.2016

Hei Forumleder,

Ref. til ditt svar ovenfor. Hvilken av disse normene blir riktig å forholde seg til?

På forhånd takk

Hei,

NEK420A:2016 er den norske elektrotekniske normsamlingen bestående av NEK EN 60079-14, NEK EN 60079-17, NEK EN 60079-19 og IEC/IEEE 60079-30-2:2015. Om det er snakk om norsk installasjon så følger du dette. Andre land/områder har sine egne versjoner av overnevnte standarder, enten med eller uten nasjonale tilpasninger.

IEC 61892-normserien er beregnet på installasjoner i eksplosjonsfarliger områder for offshoremiljø, deriblant mobile og stasjonære plattformer, FPSO-er og andre flytende innretninger (ikke tankere).

Punkt 12.2.2.6 i NEK420:2010 ligger nå som punkt 16.2.2.6 i NEK420A:2016.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.