Hei,
Vi har fått forespørsel fra en utenlandsk leverandør hvor vi må henvise til det norske regelverket for endringer vi har gjort på en offshore-container.
En av endringene vi har gjort er å koble alle utjevningsforbindelsene på jordingsskinne, hvor disse tidligere var montert på samme bolt. I hvilket regelverk/norm kan jeg henvise til angående denne endringen?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
i standaren står det ikke direkte men noe som kan tolkes i den retningen
IEC 61892-6:2019 © IEC 2019
15 Equipment earthing and bonding
15.1.2 Earth bars, when provided, shall be easily accessible for usage, inspection and maintenance. All earth bars and terminals shall be visible and possible to be checked also after termination of cables. Separate connections shall be used for each individual earth conductor.