Flere utjevningsforbindelser på samme jordingsbolt på offshore unit

Spurt 13:52 - 31.1.2024 av Teknisk saksbehandler innen offshore/maritim industri|Siste svar 11:32 - 8.4.2024 av Hugo Hammer

Teknisk saksbehandler innen offshore/maritim industri

Hei,

Vi har fått forespørsel fra en utenlandsk leverandør hvor vi må henvise til det norske regelverket for endringer vi har gjort på en offshore-container.

En av endringene vi har gjort er å koble alle utjevningsforbindelsene på jordingsskinne, hvor disse tidligere var montert på samme bolt. I hvilket regelverk/norm kan jeg henvise til angående denne endringen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Hugo Hammer

Forumleder
Postet 11:32 - 8.4.2024
Instructor contact card



i standaren står det ikke direkte men noe som kan tolkes i den retningen


IEC 61892-6:2019 © IEC 2019


15 Equipment earthing and bonding


15.1.2 Earth bars, when provided, shall be easily accessible for usage, inspection and maintenance. All earth bars and terminals shall be visible and possible to be checked also after termination of cables. Separate connections shall be used for each individual earth conductor.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.