Forskel på BFOU kabler s3/s7 og s4/s8

Spurt 19:52 - 31.1.2020 av Jan E|Siste svar 19:52 - 3.2.2020 av Jan

Jan E

Hei, hvad er forskellen på BFOU(i) S3/S7 og BFOU (C) S4/S8.

Ut over commen og individuel screen.

Spørgsmålet går i om det ene kabel er uegnet til given zone.

Jobbet beskriver S4/S8, hvad kunne være problemet med at bruke S3/S7.

Venligst Jan E

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:10 - 3.2.2020
Instructor contact card

Hei Jan,

eneste forskjellen er som du skriver at den ene har individuell skjerm på hvert signal par (individual), og den andre har felles skjerm rundt alle signal par (common).

Skal signalkabelen føre forskjellige IS-signaler i samme kabel, bør du bruke individuell skjerm (i mange tilfeller et krav, detaljer finner du i IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2).

S4/S8 og S3/S7 er kun henvisning til beskrivelse av kablene i standarden NEK TS 606.

Jan

Postet 19:52 - 3.2.2020

Tak for svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.