Forskrifter Jording IEC

Spurt 8:01 - 29.11.2004 av S. Fiveland|Siste svar 10:07 - 30.11.2004 av Forumleder

S. Fiveland

Hei


Hvilken Europeisk norm beskriver jording/ Person beskyttelse ? IEC 92 ?

Har en kunde som mener konstruksjons jord er bra nok jording til en motor (440VAC) og at jordleder og/eller ""armour"" på tilførsels kabel ikke er nødvendig. Dette høres ikke bra ut ...

Plattformen som unit skal installeres på er bygget etter europeiske standarder, men lokalisert utfor europa.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:07 - 30.11.2004
Utsatte ledende deler skal forbindes til jord i henhold til de spesielle forholdene for hver type av systemjordingen. For TN-S systemer skal utsatte ledende deler forbindes til beskyttelseslederen, som er tilkoblet jord ved nøytralpunktet i fordelingssystemet.

Tidligere FEA-M gjennom paragraf 1238 gav åpning for å bifale en løsning hvor man benyttet seg av konstruksjonsjord.

Dagens IEC 61892-serie gir også gjennom denne norm åpning for å tilatte slike løsninger, men når det gjelder norsk sokkel så har vi gjennom NORSOK E-001 sagt at jording skal skje gjennom tilførselses kabelen.

Nå har jeg også tatt opp denne problemstillingen med myndighetene og anbefalingen fra dem er entydig - sett utfra vedlikehold og sikkerhetsmessige aspekter så gir løsningen med jording via kabel et mye bedre resultat da jordingenstilkoblingen vil få de samme IP tilkoblingene som fasetilkoblingen vil ha. Men dette er altså en anbefalt valgt metode, normen tilatter også da modellen for jording lokalt.

Når det gjelder skjerm/armering så er dette omtalt flere steder, men skal kabelen installeres i eksplosjonsfarlige områder så skal kabelen være i ihht IEC 61892-7 punkt 7.5 hvor det stilles krav til skjerming.

Skal kabelen installeres i andre områder, skal kabelen ha armering sett utfra den risiko som er i område. Se punkt i IEC 60092-401 punkt 35 eller side 237 i NEK 410.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.