Generator brytere og vern på skip

Spurt 22:13 - 17.12.2011 av Elektriker l|Siste svar 10:29 - 23.12.2011 av Forumleder

Elektriker l

Hei har et spørsmål når man har PMS system til styring av generatorer på skip(Deif delomatic), er da generator vern elektronisk i programmeringen på PLS/controller (Diesel generator unit) til aktuell generator. Slik som kortslutning, overstrøm og retureffekt, så dersom for eksempel overstrøm løser ut vil Controlleren måle dette over strømtrafo og gi signal til å trippe generator bryter?
Så er selve generator bryteren kun en bryter uten vern for å koble generator inn og ut?
På forhånd takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

BP

Postet 12:32 - 19.12.2011
Nei.

All generatorbeskyttelse ligger i hovedtavlen, utenom pms.
Beskyttelsen skal jo også virke når du kjører anlegget manuelt...

Som regel har alle ""sensorene"" hjelpekontakter som ligger i serie og tripper underspenningsspolen på generatorbryteren.
Hvis du ser igjennom tegningene til hovedtavlen, så finner du sikkert ut av det.

(Nå er jeg kanskje litt bestemt, men det er ivertfall normalen. Mulig det finnes løsninger som du skisserer, men jeg har ikke hørt om det enda.)

Elektriker l

Postet 21:30 - 19.12.2011
Hei. Har sett litt på tegninger. Er tre hjelpekontakter som kan trippe underspennings spolen. Og det er kortslutning, ""PMS"" og ""BPS"". Kortslutningsvernet er en egen DEIF modul i tavlefeltet. ""PMS"" kontakten er fra DEIF PMS DGU unit, og ""BPS"" er en kontakt fra et separtat PLS system for forhindring av black out på tavlen.

Men har lest om litt om deif delomatic 4 og dette systemet har både PMS og vern i hver DEIF Generator Unit(DGU), med en DGU til hver generator. Så da er overstrøms vernet og back power vern i DGU uniten, i kontroll softwaren. Det skal også da gå og kjøre manuelt. Men om denne DGU uniten skulle feile vil man jo ikke få lagt inn bryteren/kjørt uansett.
Legger med utdrag fra Deif manual nedenfor:

?The Main PMS DGU contains the Power Management System (PMS) software unit. All DGUs (incl. the Main PMS DGU) in the DELOMATIC system contain the generator control software unit and a PMS interface.

Generator control software unit
The generator set control software unit controls and supervises all local operations of the generator set. The received PMS commands may initiate e.g. start and stop of the generator set, but the generator set control software unit carries out the actual control, protection and supervision of the generator set.?


Men da har jeg forstått prinsippet og takker for svar.

Hilsen Elektriker lærling skip

Forumleder

Postet 10:29 - 23.12.2011
Ser at du har fått tingene på stell, men har bare lyst til å kommentere at BP's svar som vanelig er korrekt (ikke første gangen). Synes på ingen måte at han er for bestemt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.