Gjennstående kabler etter demontert/kondemnert utstyr i nødtavle.

Spurt 14:37 - 25.12.2011 av A.S|Siste svar 8:14 - 30.1.2012 av Forumleder

A.S

Hei.
Har demontert ett skap i en nødtavle.
Igjen står det to kabler opp av bakken (gjennom en brattberger).
Mitt spørsmpl:
Kan jeg åpne brattbergeren og klippe kablene på undersiden og la dem ligge?

I så fall: hvordan skal dei merkes og er det krav til at en gjør det samme i andre enden (kablene som er koblet fra skuffa og jordet pr.dags dato)

Usikker på reglene for dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:14 - 30.1.2012
Blir litt spørrende til at kablene kommer opp av ""bakken"". Er vi off-hore her eller ??