Golv i tavlerom

Spurt 16:09 - 20.4.2015 av Trehar|Siste svar 7:43 - 12.6.2015 av Jan Ødegaard

Trehar

Tavlerommet vårt om bord her (fast installasjon), har ståldørk med betongliknande dekke over. På dette dekke er det lagt isolerande fliser. Etter mange års slitasje og ulike ombygginger er ein del av flisene ødelagt. Noko er tetta med forhåpentlegvis - isolerande masse/maling.
I Trainor interaktivt FSE-kurs, lav- og høgspent, trinn 2/12 om verneutstyr blir det sagt at det bør vera isolerande golv.
Står det noko i forskrifter eller norm om isolerande golv?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 7:43 - 12.6.2015

IEC 61892 har krav om dette i del 6, punkt 8.3. Kravet går på isolerende matter/belegg både foran og bak tavlene. Kravet kan imøtekommes enten ved gummimatter eller dørk med isolerende belegg. Isolasjonsegenskapene skal dokumenteres.

Hvis dere kan dokumentere isolasjonsegenskapene på dørken etter reparasjon er derre innenfor kravet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.