Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
IEC 61892 har krav om dette i del 6, punkt 8.3. Kravet går på isolerende matter/belegg både foran og bak tavlene. Kravet kan imøtekommes enten ved gummimatter eller dørk med isolerende belegg. Isolasjonsegenskapene skal dokumenteres.
Hvis dere kan dokumentere isolasjonsegenskapene på dørken etter reparasjon er derre innenfor kravet.