Hei.
Er det noe krav vedrørende hva som er makslenge på panserslange fra koblingsboks til rør? Iht Nek 420 §8.3.7.5 som nevner at spiralmonterte kabler ikke skal overstige 2000mm. Spørsmålet er da om spiralmonterte kabler er det samme som panserslange?
På forhånd takk.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hensikten med panserslange er å beskytte varmekabelen. Jeg har vært i kontakt med en leverandør og de setter ikke noe makslengde. Det som er viktig er den mekaniske styrken og festing av panserslangen, fort gjort å ta tak i denne og muligheten for at folk bruker denne som et stigetrinn ved klatring. Her må det brukes sunn fornuft og god installasjonspraksis.
Vi kan anbefale vårt kurs i varmekabler i Ex områder der vi går gjennom alle krav til installasjon.
https://www.trainor.no/app/produc...sroom/s0SZ3z/varmekabel-i-ex-omrader