Er det krav til individuell screen på multicore kabler som går til analoge IS signal ?
(Eksepel: en koblings boks med IS transmittere 4-20mA)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 10:15 - 23.12.2011
Ikke noe forskriftskrav her. Derimot er det en rekke operatører som har dette som et spesifikt selskapskrav.

TA

Postet 18:53 - 4.1.2012
Ett lite utdrag fra Norsok E-001:

9.2.1 General (see IEC 61892-6, 5.1)
All installed cables shall be according to NEK 606.
Fire resistant cables shall be selected according to Authority requirements. All other cables used shall be
flame retardant, see Facilities Regulations, § 11.
Mud resistant cables shall be used where cables are routed through areas exposed to mud/oil.
Multicore cables with collective screen shall be standard, individual screens shall only be used when required.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.