Innføring av enlederkabler gjennom stål?

Spurt 7:36 - 11.6.2008 av Roald|Siste svar 9:23 - 13.6.2008 av Forumleder

Roald

Når en skal føre inn 3 enlederkabler til en motor eller starterskap skal en ikke gå gjennom stål, uten at en går gjennom samme hullet. Kan en gå gjennom stål med en nippel til hver leder hvis det er skåret en spalte mellom de 3 hullene?
Kan en bruke aluminium, eller rustfritt stål dvs metaller som ikke er magnetiske?
Hva skjer hvis en går med enledere i 3 nippler gjennom stål, vil en få varmgang?
Vil vi få andre problemer?
I NEK410 45.2.5 står det litt om dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

L

Postet 18:39 - 11.6.2008
står noe i montørhånboka side 165 utgave 2006

står at alle de tre lederne skal føres sammen som du sa.
pga unngå varmgang . dette gjelder ledere i samme krets

Forumleder

Postet 9:23 - 13.6.2008
Det er et krav om minimum 75mm avstand til magnetisk materale, og som du også er inne på er det varmgang som er hovedproblemet. Umagntisk materale er veldig greit å bruke. Husk også at skjermen bare skal jordes i den ene enden for å unngå strømsløyfer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.