Vi har en del diskusjon på et prosjekt om krav til installasjon av varmekabel i prosessområdet på en FPSO. Finnes det noe i IEC normene som beskriver dette spesielt ut over det at en skal følge leverandørens installasjonsmanual? Har såkt rrundt dette, men finner ikke noe spesielt om varmekabel.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Står en del om prosjektering og installasjon varmekabel i nek 420
Hei Leif.
Ja det er flere steder du kan finne krav rundt dette.
Se bla:
IEC 60079-30-2 §8 (NEK420)IEC 61892-3 §12IEC 61892-6 §14
Det er også krav til hvordan kablene skal overvåkes (sikkerhetskritiske), mulig dette er hjemlet i Norsok også. så ville tatt en titt der også.
:)
Vi kan anbefale vårt kurs i varmekabler i Ex områder der vi går gjennom alle krav til installasjon.
https://www.trainor.no/app/product/classroom/s0SZ3z/varmekabel-i-ex-omrader
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.