Installasjon av Varmekabel på produksjonsskip

Spurt 14:41 - 25.11.2021 av Leif Rune Olsen|Siste svar 12:26 - 2.12.2021 av Ole Petter Sørensen

Leif Rune Olsen

Vi har en del diskusjon på et prosjekt om krav til installasjon av varmekabel i prosessområdet på en FPSO. Finnes det noe i IEC normene som beskriver dette spesielt ut over det at en skal følge leverandørens installasjonsmanual? Har såkt rrundt dette, men finner ikke noe spesielt om varmekabel.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Jh

Postet 22:52 - 25.11.2021

Står en del om prosjektering og installasjon varmekabel i nek 420

Geir Andre

Postet 9:45 - 29.11.2021

Hei Leif.

Ja det er flere steder du kan finne krav rundt dette.

Se bla:

IEC 60079-30-2 §8 (NEK420)IEC 61892-3 §12IEC 61892-6 §14

Det er også krav til hvordan kablene skal overvåkes (sikkerhetskritiske), mulig dette er hjemlet i Norsok også. så ville tatt en titt der også.

:)

Ole Petter Sørensen

Postet 12:26 - 2.12.2021

Vi kan anbefale vårt kurs i varmekabler i Ex områder der vi går gjennom alle krav til installasjon.

https://www.trainor.no/app/product/classroom/s0SZ3z/varmekabel-i-ex-omrader

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.