Installasjon i flyttbar container.

Spurt 13:41 - 4.5.2017 av Egil|Siste svar 11:56 - 30.5.2017 av Jan Ødegaard

Egil

Hei. Lurer på hvilke forskrifter som gjelder for innvendig installasjon i flyttbar container til skip. (lys og stikk) Må vi her også benytte oss av halogenfritt utstyr innvendig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 11:56 - 30.5.2017

I §3 i FME (forskrift om maritime elektriske anlegg) fremkommer det at elektrisk utstyr som tilkobles maritime anlegg (skipets anlegg) kommer inn under denne forskriften. Videre har veiledningen til § 5 i samme forskrift henvisning til standardene IEC 60092 (NEK 410) og NEK 400. NEK 410 inneholder svært lite i forhold til ditt spørsmål, og du må derfor forholde deg til NEK 400.

NEK 410 har IKKE krav om halogenfritt på samme måte som off-shore installasjoner. Derimot er det et generelt krav om at kabler skal være såkalt røyksvake hvilket enkelt kan løses med nettopp halogenfritt.