Isolasjonsovervåking 24VDC system

Spurt 7:57 - 14.11.2012 av ArneV|Siste svar 11:50 - 27.12.2012 av Forumleder

ArneV

Hei,

Har et 24V DC powersupply som forsyner en krets i et EX-område (forsynes fra UPS kurs).

Vi ønsker å overvåke isolasjonsmotstanden i kretsen, f.eks. vha. en Bender-enhet, men er usikker på retningslinjer for hva som skal være grenseverdier for målingen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:50 - 27.12.2012
I henholød til IEC 61892-6 punkt 14.1 er det en tommelfingerregel at verdien skal være ca 1 M for anlegg i spenningsområdet 50-400 V. For anlegg med driftspenning under 50 V skal verdiene ikke understige 0,3 M.