Isolasjonsresistans høyspent

Spurt 10:42 - 30.7.2002 av Jan Egil Lanne|Siste svar 8:08 - 5.8.2002 av Forumleder

Jan Egil Lanne

Vi har en pumpe med kabel som har en merkespenning på 6000V. Jeg lurer på hvor jeg finner forskriftene på hva min. kravet er for isolasjonsmotsand til jord.

Denne pumpen m/kabel tilhører fast installasjon offshore.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:08 - 5.8.2002
Det står beskrevet i IEC 61892-6 pkt 17