Isolasjonsresistans mellom fase til fase

Spurt 14:13 - 8.6.2013 av Geir|Siste svar 8:53 - 11.6.2013 av Magda

Geir

Hei!
Hva er kravet til isolasjonsresistansen mellom fase til fase i ett 440V it-anlegg ombord i båt?
Det er vel 1 M Ohm mellom faseleder og jord?
Jeg har desverre bare NEK 410:2000 her ombord.
På forhånd tusen takk for svar og takk for en flott side:)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Magda

Postet 8:53 - 11.6.2013
I NEK 410, 2008, del 401, avsnitt 11 er generell minimumsverdi satt til 1 M Ohm.
Det er et lite unntak for kommunikasjonsanlegg med spenning under 55 V for kurser hvor grensen er 1/3 M Ohm.
Det er også verdt å merke seg at målespenningen skal være minimum 500 V.