Isolasjonstesting generator

Spurt 8:42 - 28.8.2008 av mont|Siste svar 11:08 - 29.8.2008 av Forumleder

mont

Hei, jeg har et spørmål, ved isolasjonstesting / sjekking av generatorer, holder det da og lese av på isolasjons overvåkningsinstrumentet i tavleromet(Megacon viser instrument), eller må man fysisk måle på generatoren med megger?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:08 - 29.8.2008
Du må måle fysisk på generatoren. Dessuten er det god praksis å notere de målte verdiene, d.v.s. ikke bare sjekke det ut med OK etc.