Isolasjonsverdi

Spurt 7:31 - 28.5.2014 av Birger|Siste svar 8:46 - 16.6.2014 av Forumleder

Birger

Hei.

Vi har utført en kontroll på en unit, og i den forbindelse ble vi litt usikker på hvilken isolasjonsverdi vi skulle benytte. Har kikket i Norsok E-001 og Z-015, men finner ikke at det står noe konkret. Det eneste jeg har funnet er på varmekabelanlegg.
Jeg mener at jeg har lært det skal være 20 Mohm, men ble litt usikker på dette.
Er det noe standard på dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:46 - 16.6.2014
Her legges det generelle regelverket til grunn. Tommelfingerregel er at varmekabelanlegg skal ha min 20 Mohm, mens øvrige lavspenningsinstallasjoner skal ha minst 1 Mohm.

Legg til svaret ditt