Jordfeilvern innstilling

Spurt 13:20 - 22.5.2004 av Roger Moltu|Siste svar 12:27 - 23.11.2011 av Forumleder

Roger Moltu

Hei
Jeg lurer på hva som gjelder for innstilling av utløsetid og utløsestrøm for jordfeilvern på en Exe el.motor plassert i et Ex-område.
Motor størrelse:66 kw
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 8:57 - 24.5.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Mats

Postet 8:08 - 10.11.2011
Hvor lang tid trenger dere?

Forumleder

Postet 12:45 - 11.11.2011
Hva slags vern har du, og hvilken nettype ? I utgangspunktet er det ikke forskjell på innstilling av jordfeilverdier for en Exe-motor i forhold til vanlige industrimotorer. Det som skiller dem er at en Exe-motor må ha vern som er tilpasset te-tid og Ia/In.

Mats

Postet 5:34 - 15.11.2011
Jeg spør egentlig på generelt grunnlag.

IEC 61892 del 7 kap 5.3 Elektrisk beskyttelse står det:
Systemet skal videre være beskyttet mot jordfeil som følger:
-IT system uten nøytral: Alarm eller automatisk frakobling.
-IT systemer med impedansejordet nøytral: Automatisk frakobling innen praktisk sett kortest mulig tid.
-TN systemer: Automatisk frakobling innenfor praktisk sett kortest mulig tid.

Skulle gjerne visst hvilke vurderinger/beregninger man legger til grunn dersom man stiller inn en jordfeilbryter for en motorkurs på f.eks 100mA i stedet for 300mA.

Er følgende resonnement riktig:?
- jordfeilbryteren må stilles høyere enn lekkstrømmen til forbrukeren for å hindre at den slår ut under normal drift.
- jordfeilbryteren må stilles høyere enn lekkstrømmen i startøyeblikket, eller ha en forsinkelse, for å hindre å slå ut ved oppstart.
-jordfeilbryteren må stilles lavere enn den jordfeilstrømmen generatoren maks kan levere (2mA pr KVA?), for å i det hele tatt kunne slå ut.

Setter utrolig pris på en utgreiing.

mvh
Mats

Forumleder

Postet 12:27 - 23.11.2011
På grunn av stort trykk og masse reisevirksomhet tar det av og til litt tid før vi klarer å få besvart spørsmål. Vi sitter desverre ikke klare og venter.
Når det er sagt vil jeg kommentere resonementet ditt som flg.:
- Ja jorfeilbryter stilles høyere enn lekkstrøm for å hindre
utilsiktet utkobling undre normal drift.
- Lekkstrøm har ingenting med startstrøm å gjøre. Vernets
utløsekarakteristikk skal håndtere startstrøm - altså man må vite
noe om motoren.
- Ja, jordfeiolbryter må forholde seg til bl.a. lekkasjestrøm, og
netopp dette er et element for å f.eks. benytte 100 mA utløsestrøm
på bl.a. selvregulerende varmekabel og enkelte motorkurser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.